灭火器箱摆放位置有什么要求

2022-10-25 11:06发布

  摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008部内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范相应要求)

  3 安装设置

  3.1 般规定

  3.1.1 灭火器安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架发光指示标志等安装

  3.1.2 灭火器安装设置应按照建筑灭火器配置设计图安装说明进行安装设置单位应按照本规范附录A规定编制建筑灭火器配置定位编码表

  3.1.3 灭火器安装设置应便于取用且影响安全疏散

  3.1.4 灭火器安装设置应稳固灭火器铭牌应朝外灭火器器宜向

  3.1.5 灭火器设置点环境温度超灭火器使用温度范围

  3.2 手提式灭火器安装设置

  3.2.1 手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架于环境干燥、洁净场所手提式灭火器直接放置面

  检查数量:全数检查

  检查:观察检查

  3.2.2 灭火器箱应遮挡、锁或拴系

  检查数量:全数检查

  检查:观察检查

  3.2.3 灭火器箱箱门启应便灵其箱门启阻挡员安全疏散除影响灭火器取用员疏散场合外门型灭火器箱箱门启角度应于175°翻盖型灭火器箱翻盖启角度应于100°

  检查数量:全数检查

  检查:观察检查与实测

  3.2.4 挂钩、托架安装应能承受定静载荷应现松、脱落、断裂明显变形

  检查数量:随机抽查20%少于3;总数少于3全数检查

  检查:5倍手提式灭火器载荷悬挂于挂钩、托架作用5min观察否现松、脱落、断裂明显变形等现象;5倍手提式灭火器质量于45kg应按45kg进行检查

  3.2.5 挂钩、托架安装应符合列要求:

  1 应保证用徒手式便捷取用设置挂钩、托架手提式灭火器;

  2 两具及两具手提式灭火器相邻设置挂钩、托架应任意取用其具

  检查数量:随机抽查20%少于3;总数少于3全数检查

  检查:观察检查实际操作

  3.2.6 设夹持带挂钩、托架夹持带打式应面看夹持带打灭火器应掉落

  检查数量:随机抽查20%少于3;总数少于3全数检查

  检查:观察检查与实际操作

  3.2.7 嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架安装高度应满足手提式灭火器顶部离面距离于1.50 m底部离面距离于0.08 m规定

  检查数量:随机抽查20%少于3;总数少于3全数检查

  检查:观察检查与实测