请教报警线管敷设问题!

2022-09-06 08:25发布

报警线管规范有要求如何敷设吗?我看现场施工很多人都固定在吊筋上,什么吊顶的、消防管的、排烟管的。。各种吊筋,能挂就挂,这样会不会不合理?我这儿经常会有变更的,感觉这样很不利于变更,我之前在的公司都是直接贴梁敷设,遇到吊顶用金属软管引下来的装设备的,这个规范有明确说明要求吗?如果有,是哪本规范的哪条?


1条回答
土豆/kaญ์์์์์์์์
1楼-- · 2022-09-08 16:47

建筑电气GB50303可以回答您的问题,

但是吊杆上固定管路按理说应该是专用的,也就是不应该吊装在其他专业的吊杆上,

不过目前通用的都是低价中标或低价转包,所以还是不要对工程质量有过多要求,

没办法 都想省钱所以就这样了,他要是真的按规范做  您能按定额走人工和相关费用吗,显然不能

都说鲁班奖的活儿不好做,为什么呢?其实也没什么,鲁班奖只是按照规范要求验收,说白了全是钱的问题

提要求是需要钱包支持的,况且每个环节都需要留利润,到工头手里的那点钱根本不足以支撑按规范做的成本