消火栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?

2022-09-30 10:05发布

消火栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?如果从顶板上分线下来,在同一位置的顶板上是否设接线盒?最好有图纸和现场照片


1条回答
于春岚
1楼 · 2022-09-30 14:30.采纳回答

启泵线宜分开设置,电压等级和形式可能不一样,避免干扰。    消火栓按钮应装在箱内,手报应装明显位置,可上下楼层布线,线盒按需要来设置。