手动开启前室送风风阀,是否必须联动启动风机??

2022-09-30 10:05发布

请教:在联动状态下,没有探测器信号,手动开启前室送风风阀,是否必须联动启动风机?


2条回答
萧茂学
1楼 · 2022-09-30 14:30.采纳回答

手动开启前室送风风阀,必须联动启动风机,这个是规范里有要求的,