松江3201主机 烟感报乱报故障

2022-09-30 10:05发布

松江3201主机,一个回路,信号线相间阻值800多(万用表通断档测量),烟感报乱报故障,报故障后,又恢复,故障号每次都不一样,什么原因,请大侠指点.


2条回答
heshao
1楼 · 2022-09-30 14:30.采纳回答

首先查一下线路有没有接地,特别是回路线负线,一般负线接地会乱故障;如果线路没有接地,你也可以把这个回路接到其它回路上看一下,会不会乱报故障,也有可能是回路板有问题;


最有可能是线接地了,,或是对地阻值不够,也有其他可能是器件进水